Hallo zusammen,

ich würde gerne mit einer Kundenanlage eine I-Device Kommunikation realisieren.
Ich habe eine 1512SP F-1PN. Geht das, wenn ich im gleichen Netzwerk bin, wie die Kundenanlage?
Wie geht dann das Projektieren im TIA? Ich soll der Controller sein dabei und schicke dem anderen Programmieren die GSD.
Beide Steuerungen sind aber nicht in einem TIA Projekt projektiert. Geht das oder muss ich da als Hardware etwas laden?

Grüße, Drumfan.
 
wenn du controller sein sollst dann schickst du keine GSD sondern bekommst sie vom Partner, denn der muss dann io-device sein.
funktioniert auch in 2 getrennten projekten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK und wenn ich als Device eine GSD schicke, muss ich quasi nur einen Transferbereich anlegen und kann unter projektierter EA-Adresse Signale lesen ohne dass ich einen zusätzlichen Controller projektiere?
 